[정보통신신문=이민규기자]
정보통신설비 유지보수·관리제도가 본격 시행됨에 따라 관계법령 및 규정에 대한 명확한 이해가 요구되고 있다. 과학기술정보통신부는 지난 2023년과 2024년 정보통신공사업법 및 정보통신공사업법 시행령 개정에 이어 최근 정보통신공사업법 시행규칙을 개정해 유지보수·관리기준의 구체적인 내용과 방법, 절차 등을 명시했다. 또한 유지보수·관리 및 성능점검 대상설비, 대가산정 기준 등을 담은 고시를 제정했다.
■ 유지보수·관리 및 성능점검
정보통신설비의 소유자 또는 관리자(관리주체)는 유지보수·관리기준을 반드시 준수해야 한다. 유지보수·관리 대상 건축물은 연면적 5000㎡ 이상의 건축물과 과학기술정보통신부 장관이 정해 고시하는 학교시설이다.
유지보수·관리자 선임기준은 건축물 규모에 따라 달라진다. 연면적 6만㎡ 이상 건축물은 기술계 정보통신기술자 중 특급기술자를, 연면적 3만㎡ 이상 6만㎡ 미만 건축물은 고급기술자 이상을 선임해야 한다. 또한 연면적 1만5000㎡ 이상 3만㎡ 미만 건축물은 중급기술자 이상을, 연면적 5000㎡ 이상 1만5000㎡ 미만 건축물은 초급기술자 이상을 각각 선임해야 한다.
관리주체가 유지보수·관리자를 직접 고용하거나 유지보수 등의 업무를 정보통신공사업자에게 위탁한 경우, 1명의 관리자를 최대 5개의 건축물에 중복 선임할 수 있다.
관리주체는 유지보수·관리 및 성능점검에 대한 의무를 지닌다. 먼저 유지보수·관리는 정보통신설비의 기능을 유지하고 이용자의 편의와 안전을 확보하기 위해 정보통신설비를 일상적으로 보수·관리하는 일체의 행위를 말한다.
주요 업무는 설비의 외관, 기능 및 안전 상태를 주기적으로 점검하고 그 결과를 정보통신설비 유지보수·관리 점검표에 기록하는 것이다. 관리주체는 반기별 1회 이상 정보통신설비에 대한 유지보수·관리를 실시해야 하며, 해당 업무를 정보통신공사업자에게 위탁할 수 있다.
성능점검은 정보통신설비의 운전·운용 등에 필요한 성능을 확인하는 것을 말한다. 관리주체는 성능점검을 완료한 뒤 정보통신설비 성능점검표에 그 결과를 기록하고 5년간 보존해야 한다.
관리주체는 연 1회 이상 성능점검을 실시한다. 해당 업무는 정보통신공사업자 또는 용역업자가 대행하게 할 수 있다. 지자체의 요청이 있는 경우 관리주체는 성능점검표를 제출해야 한다.
[자료=과학기술정보통신부]
■ 케이블·네트워크 설비 등 망라
유지보수·관리대상 설비는 주요 공종에 따라 통신설비와 방송설비, 정보설비, 기타설비로 나뉘며, 총 34개 설비로 세분화 된다. 여기서 통신설비는 △케이블설비 △배관설비 △국선인입설비 △단자함설비 △이동통신구내선로설비 △전화설비 △방송 공동수신 안테나 시설 △종합유선방송 구내전송선로설비 등 8개 설비로 구성된다.
방송설비는 방송음향설비를 의미하며, 정보설비는 23개 설비로 세분화된다. 네트워크설비를 비롯해 △전자출입(통제)시스템 △원격검침시스템 △주차관제시스템 △주차유도시스템 △무인택배시스템 △비상벨설비 △영상정보처리기기시스템 △홈네트워크 설비 △빌딩안내시스템(BIS) △전기시계시스템 △통합 SI시스템 △시설관리시스템이 정보설비에 해당한다.
또한 △건물에너지관리시스템(BEMS) △지능형 인원계수 시스템 △지능형 경계 감시 시스템 △스마트 병원 설비 △스마트 도난방지 시스템 △스마트 공장 시스템 △스마트 도서관 시스템 △지능형 이상음원 시스템 △IoT기반 지하공간 안전관리 시스템 △디지털 사이니지도 정보설비에 포함된다. 이밖에 기타설비는 △통신용 전원설비 △통신접지설비 등 2개 설비를 의미한다.
유지보수·관리자는 ‘정보통신설비 유지보수·관리기준’에 따라 대상설비의 외관과 기능, 안전 항목을 점검한다. 또한 건축물 등의 정보통신설비 설치 및 운용 상황 등을 고려해 설비 및 점검 내용을 추가할 수 있다. 아울러 점검 항목에 대한 적합 및 부적합 여부를 판단해 점검표를 작성하고, 부적합인 경우 필요한 조치 사항을 비고란에 기재한다.
통신설비 중 케이블 설비를 예로 들면, 외부에 노출된 케이블에 대한 손상 여부를 육안으로 확인한다. 또한 케이블 보호를 위한 배관 및 트레이, 덕트 등이 손상될 우려가 있는지 점검한다. 아울러 케이블이 가지런히 정리돼 다른 케이블이나 설비에 대한 간섭 우려가 없는지도 살펴야 한다.
케이블 결선 및 접속 상태에 대한 확인도 필수적이다. 케이블 결선 및 접속이 단자대, 커넥터 등의 설비로 안전하게 연결돼 있는지 면밀하게 살펴야 한다. 이와 함께 광케이블이 곡률반경을 준수하고 있는지, 꺾임과 구부림에 문제가 없는지도 확인해야 한다.
동축케이블 꼬임 등에 의한 케이블 변형 여부도 필수 점검사항이다. 주변 환경에 영향을 받아 케이블 외관에 변형이 생겼는지 살펴야 하는 것이다. 이밖에 안전 항목에 대한 빈틈 없는 체크가 필요하다. 무엇보다 옥내 통신선과 전력선이 관련기준에 적합하게 적당한 거리를 유지하고 있는지 확인해야 한다.
[자료=과학기술정보통신부]
이민규 기자
fatah@koit.co.kr
출처 : 정보통신신문(https://www.koit.co.kr)